当前位置: 首页 > 作文大全 >

高压配电室工作总结

发布时间:2021-09-11 10:26:39 | 来源:网友投稿

篇一:电气方面总结

电气工作总结

一、设备管理工作:

1、根据选矿厂621线路实际情况,及时进行621线路26#杆,2-3泵站间过道桥处线路进行改造,保证了621线路安全运行。

2、根据各单位电动机故停分析,加大对电动机运行管理工作,并制定了电动机倒修表,各单位严格执行倒修制度,使电动机故停率降低。

3、结合电气设备季节性预防,安排公司变电站进行预防性试验,预试中查出6项,已整改5项,2#变电站2#变压器电缆正在采购中,防止了变电站因设备缺陷和带病作业造成全站事故停电,为公司安全生产保驾护航。

4、结合季节性天气变化,督促各单位节电意识,对公司安全用电及电气取暖设施进行检查,每周不少于三次现场检查,发现问题及时与生产单位沟通,督促整改并验收。

5、雷雨季节前对公司避雷设施进行检查及整改工作,重点部位迁安气象局已发合格证。

二、节能降耗工作:

1、每日对各单位耗电量及产品单耗进行统计, 1-5月份产品单耗由2009年的3.24公斤标煤/吨原矿降低到3.01公斤标煤/吨原矿,按1-5月电量统计节约标煤324831.16 kg 。

2、每日对生产单位峰谷比进行分析,1-5月份峰谷比由2009年的0.95降低到0.925,峰段电费0.6917元/Kwh,谷段电费0.2747元/Kwh,

峰谷总用电28537736Kwh,为公司节能降耗做出了贡献。

3、加强公司各单位功率因数管理,1-5月份电网无功消耗降低率由2009年的0.0126到0.0317,1-5月份唐山供电公司奖励41575元。

三、公司技改工作:

1、同信息办一起与同计控室人员探讨沟通解决选矿厂碎矿信息化工作及电量平衡,此项工作已进入实施阶段。

2、组织35KV双回路线路准备工作,此项工作地形、路由及初步设计方案已基本出台。

3、完成了柳选厂1/2系列高压配电室4面高压柜设计工作,目前高压柜已到货,根据柳选厂设备运行情况及时更换。

4、完成了选矿厂一泵站电气柜改造设计工作,14面低压柜正在采购中。

5、完成了车队破碎系统电气设计工作,所有电气低压柜正在采购中。

2016.6

篇二:高压配电室的设计要求及规范

高压配电室的设计要求及规范

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。4.10 对有关专业的要求

4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:

变压器室位于高层主体建筑物内。变压器室附近堆有易

燃物品或通向汽车库。变压器位于建筑物的二层或更高层。

变压器位于地下室或下面有地下室。变压器室通向配电装置室的门。变压器室之间的门。

窗,应采用非燃烧材料。4.10.3 变压器室的通风4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。4.10.5 有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施:

变压器室附近有易燃物品堆积的场所。变压器室下面有地下室。变压器室位于民用主体建筑物内。4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。

4.10.8 高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。

4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。4.10.10 配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。4.10.11 当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。

4.10.12 变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小

动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。4.10.13 配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。4.10.14 长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。 楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。4.10.15 配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。4.10.16 变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

4.10.17 电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。电容器室内应有反映室内温度的指示装置。4.10.18 变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器。

4.10.19 有条件时配电装置室宜采用自然通风。高压配电装置室装有较多油断路器时,宜装设事故排烟装置。4.10.20 在采暖地区,控制室应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖。采暖计算温度为5℃。控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺

纹接头和阀门等。4.10.21 位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。

4.10.22 位于地下室的配变电所,其控制室应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。

4.10.23 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。 4.10.24 装有六氟化硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。4.10.25 有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。4.10.26 在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。4.10.27 干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。


推荐访问:工作总结 高压 配电室

本文标题:高压配电室工作总结
链接地址:http://www.ylwt22.com/zuowendaquan/2021/0911/458.html

版权声明:
1.十号范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《高压配电室工作总结》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。

十号范文网 |
Copyright © 2018-2024 十号范文网 Inc. All Rights Reserved.十号范文网 版权所有
本站部分资源和信息来源于互联网,如有侵犯您的权益,请尽快联系我们进行处理,谢谢!备案号:粤ICP备18086540号